Добрый день,

Посоветуйте, пожалуйста, решение отвода конденсата с приточной системы, которая по уровню расположена на высоте до метра, в канализацию. Ищу решение вроде перистальтического насоса, который имеет датчики на включение в месте образования конденсата, а закачка производится от места где расположена канализация. Т.е. место образования конденсата расположено на расстоянии до 50см от пола и до 2х метров вверх должно подняться и быть затянуто на удаление до 9 метров к насосу, который думал спрятать в кладовке возле канализации.

Желательно решение, которое уже проверялось на личном опыте.

Спасибо.

Оффлайн dimabarcuk

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
Для такой схемы лучше использовать специализированный конденсатный насос для приточных систем, а не перистальтический. Его ставят не у канализации, а рядом с местом образования конденсата: встроенный бак с поплавком включает насос, и он спокойно поднимает воду на 2–3 м и дальше отводит по горизонтали.

Важно предусмотреть сифон (или сухой затвор) у приточки, обратный клапан после насоса и корректную врезку в канализацию, чтобы не тянуло запахи. Тянуть конденсат самотёком на 9 м к насосу — нежелательно, есть риск застоя и переливов.

Такое решение многократно проверено на приточных установках и кондиционерах.